UPS(무정전전원장치) 사용시 주의사항

 

소용량 [5 KVA 이하]

.

UPS의 사용용량이 충분해도 가능한한 필요한 전산시스템에만 사용합니다.

- 필요한 시스템 : COMPUTER 본체, 모니터

- UPS에 연결하지 않아도 되는 시스템: 프린터, 스캐너, 기타 주변기기등

 

.

가능한한 인버터 기동전에 모든 전산장비를 켠다. 그후에 UPS의 인버터를 기동합니다.(ON S/W를 켠다)

모니터등은 켜는 순간 과전류로 인해 UPS에 경보가 동작하는 경우가 있으며 UPS의 수명단축이 됩니다.

 

.

모니터나 COMPUTER 본체와는 가능한한 멀리 놓습니다.

동작시 노이즈로 인해 (고장원인 및 대책 참조) 오동작이나 불안정동작을

유발하는 경우도 있습니다.

 

.

한달 한번 정도는 정전시켜 (15분정도) 봅니다.

불시에 정전이 될 때를 대비해 시험해 보며 Battery의 충방전 시험도 겸합니다.

 

.

사용을 하지 않는 UPS도 가능한한 켜 놓아야합니다.

내부에 BATTERY가 내장되어 있으므로 충전을 해 놓아야 합니다.

 

 

 

 

 

·대용량

.

사용빈도 및 주요도에 따라 점검 CHECK - LISTUPS에 비치하여 일정한 기간마다 점검합니다.

 

.

기동시에는 Bypass 상태에서 모든 장비를 켠후에 인버터를 기동합니다.

(상기 1의 나항과 같은 이유) . 장비 내부에 방열용 FAN동작을 항상 확인합니다.

 

.

사용장소의 상태에 따라 일정한 주기마다 내부 먼지를 제거합니다.

 

.

사용장소의 상태에 따라 일정한 주기마다 내부 먼지를 제거합니다.

 

.

3 6개월 주기마다 부동충전에서 균등충전을 할 수 있어야 합니다.

(밧데리 수명과 관련이 있음)

 

.

사용빈도 및 상태에 따라 부하상태에서 일정한 주기마다 정전시켜 봅니다.

 

.

최초 설치시에 UPS본체는 유지보수와 발열을 감안하여 좌우후면은 약1m 이상 여유를 둡니다.

 

 

 

 

 

 

 

여름철 UPS관리요령

 

온도관리

 

. 전기실등 별도의 장소에 있는 경우에는 가급적 통풍이 잘되도록 해야합니다.

과거 종종 온도에 문제가 있었던 장비이면 전후면 도아를 OPEN 해 두는 것이 좋습니다.

주위 온도가 많이 올라가는 경우에 선풍기라도 틀어놓도록 한다. 전면 부분의 NFB (Braker)는 열동형으로 동작하므로 온도가 올라가면 UPS 자체 문제보다 NFB 가 떨어져서 문제가 되는 경우도 있습니다.

마찬가지로 그부위에 선풍기를 틀어놓면 미봉책이나마 온도에 의한 차단기 동작사고를 방지 할 수 있다.

임시조치후에 반드시 용량이 큰 NFB로 교체하도록 합니다.

UPS 상부의 통풍구 주변을 깨끗이 청소해둡니다.

(UPS상부에 쓰다가 남은 천장용 텍스등이 올려져 있는 경우가 있음.)

주위 대형 변압기의 열이 UPS에 영향이 가지 않도록 하여야 합니다.

(이 경우도 선풍기를 틀어서 밖으로 열이 발산 되도록 조치함.)

UPS의 운휴(운전하지 않은 시간)시간에는 항상 연결부위 단자대등의 배선 조임상태를 확인합니다.

이 조임상태가 또 다른 사고를 유발하는 가장 큰 원인이 되고 있습니다.

전기실에 있는 UPS 이면 용량이 큰 UPS 이므로 항상 이 부분은 체크 되어 큰 사고를 미연에 방지가 되도록 합니다.

. 소형장비(전산실 내에 있는)인 경우에도 주변에 통풍이 잘되는 환경으로 운용하도록 합니다.

소형장비인 경우에는 주로 책상옆이나 서버 옆에 설치되어 사용하는 경우가 많습니다.

UPS 주변에 최소 30Cm이상 떨어뜨려서 통풍이 되도록 한다. 소형UPS위에 서류등을 올려놓는 경우가 많은데 반드시 치워서 주변통풍이 되도록 하여야 합니다.

UPS 는 가급적 찬바람 (에어콘 통풍구) 쪽으로 배치하여 사용하는 것이 좋습니다. (서버도 마찬가지)

주로 작업자들이 명당(?)을 차지하고 UPS나 서버가 에어콘 통풍구에 멀리 떨어져 있는 경우가 많은데 이는 잠시 자신의 순간적인 영위만 생각하는 우를 범하는 것입니다.

온도에 의해 서버가 다운 되거나 UPS 전원이 차단되면 아마도 모든 열을 몸소 체험(?)하게 될른지도 모릅니다.

전산직원은 Computer UPS에 의해 먹고(?)산다는 것을 항시 염두에 두고 관리하고 생활하면 사용하던 장비에 의한 문제발생은 최소화되리라 생각합니다.

 

 

분진관리

 

. UPS내부에 먼지는 열을 축적하는 역할을 합니다.

내부에 먼지가 없도록 항상 청소하여야 합니다.

유지보수 계약을 맺고 있는 경우라면 주요부분에 먼지를 제거하도록 요청합니다. 소형 UPS인 경우에는 통풍구를 가끔 진공 청소기로 흡입하는 것도 좋은 방법이라고 할수 있습니다.

 

 

습도관리[침수]

 

. 모든 장비도 마찬가지이지만 UPS에 습기는 치명적입니다.

일반적으로 고압(220V - 440V)이며 교류이기 때문에 약간의 습기에도 오동작이나 고장원인이 된다.

장마철에 지하에서 사용하거나 실외에서 사용하는 UPS는 처음 켤 때나 운용중에 항상 관심을 가지고 있어야 합니다.

처음 켤 때에 습도에 의해 가끔 "" 소리와 함께 반도체 소자가 파손되는 경우가 있습니다. 장비의불안정한 오동작일수도 있지만 습기에 의한 오동작도 있습니다.또한 스위치 켜기전에 항상 누전상태를 확인하여 불시에 누전에 의한 감전이 되지 않도록 주의 하여야 합니다.

운용중에는 평상시와 같은 소음인지 전압이 제대로 나오는지 항상 확인하는 습관을 가지도록 합니다.

 

. 장마에 의해 침수 되는 경우비로 인한 침수나 기타 사고에 의해 UPS가 침수되는 경우에는 내부에 물이 들어갔는지 아닌지를 확인하여 서비스를 신청한다. 들어가지 않은 상태라도 제조업체에 연락하여 서비스를 받도록 합니다.

장비내부에 물이 들어갔다면 (하부의 트랜스가 물에 잠긴 경우) 그 장비는 미련없이 버려야 합니다.

가끔은 고가의 장비이고 업체가 어려운 상황이라서 서비스를 신청하여 수리를 의뢰하는 경우가 있는데 이는 위험천만의 처리방법입니다.

물론 수리하는 업체에서는 이를 잘 확인하여 물에 잠긴 부분을 완전교체하고 문제 가능성이 있는 보드나 트랜스등 부품을 교체하여, 전혀 문제없이 수리를 하고 일정기간 수리에 대한 보증을 해준다면 문제가 없습니다.

이런 경우를 제외하고는 절대로 대강 수리하여 사용하지 않도록 합니다.

침수된 장비는 주로 트랜스의 권선 사이에 물이 들어가서 내아(절연 파괴 상태)쇼트가 나서 (일정기간 지나고 나면: 처음에는 동작상 문제없음)화재가 발생할 소지도 많습니다.

또한 소형인 경우에는 UPS내에 Battery가 내장되어 전기가 흐르고 있는 상태입니다.

전원을 꺼놓았더라도 내부에는 200V정도의 전기가 통하고 있으므로 이를 반드시 염두에 두고 침수되었던 UPS를 다루어야 사고가 발생하지 않습니다.

(일례로 소형UPS를 사용하다가 갑작스런 소음이나 돌발적인 사고시 당황하여 UPS입력코드를 뽑는 경우가 있는데, 이 경우에는 정전으로 동작을 하므로 더 위험한 상황이 될수가 있으므로 주의해야 하며 반드시 UPS의 전원스위치를 끄고 나서 입력코드를 뽑아야 합니다.)

침수된 반도체도 마찬가지이다. 주로 전압이 높은 상태에서 사용하는 것이 UPS라서 일정기간 지난후 반드시 문제가 발생합니다.

사실 문제 발생시에 UPS만 다운되면 차라리 다행(?)이라고 볼수 있습니다. 이런 경우에는 반드시 화재와 밀접한 관계가 있기 때문에 침수된 장비를 어설프게 수리하여 사용하지 않도록 하여야 합니다.

전산장비를 운용하는 실무자들은 상급자나 기관에 이를 충분히 인식 시켜야 할 의무도 있습니다.